136

(20 odpowiedzi, napisanych Pogaduszki o wszystkim)

tomcio napisał/a:

Mając tyle gotówki do wydania olałbym VRXy i udał się do naszego Pana Polanowskiego.


I tu się zgodzę w 100% smile Za 50 tys kupisz niezły zestaw, a i na końcówki starczy.

137

(11 odpowiedzi, napisanych Oświetlenie inteligentne)

Trafo nie musi być okopcone/ zwęglone żeby było spalone, tego nie ocenia się wzrokowo (no chyba że w tragicznych przypadkach) Często można tam spotkać bezpiecznik termiczny, który ma w porę odłączyć przegrzewające się trafo, ale to już wyższa szkoła jazdy - nie praktykuje się wymian bezpieczników w trafach urządzeń profesjonalnych.  Tak więc wymiana trafa, no ale sprawdź jeszcze. Bezpiecznik oczywiście jest na uzw. pierwotnym, więc od tego bym zaczął pomiary.

138

(11 odpowiedzi, napisanych Oświetlenie inteligentne)

Miernik w dłoń i do roboty, zmierz uzwojenie pierwotne (omomierzem) i tak samo uzwojenie wtórne transformatora. Jeżeli rezystancja jest bliższa zera, niż nieskończoności (Pri: <500 ohm, Sec: <100 ohm) to trafo prawdopodobnie sprawne. Później sprawdzasz dalej, wartość napięcia wyprostowanego itd, ale to już oczywiście pod napięciem, a jeżeli nie jesteś pewny swoich umiejętności - to nie namawiam, lepiej oddać komuś do naprawy smile

139

(1,108 odpowiedzi, napisanych Pogaduszki o wszystkim)

Niech lepiej dostęp do forum nie jest taki łatwy, i wszędzie rozreklamowany - popatrzcie co się stało z Elektroda.pl. Kiedyś było to miejsce dla specjalistów, a obecnie w odpowiednim dziale widać dzieci, które mają 2 Altusy i "szumne strobo", do tego komputer i już jest impreza. Oczywiście wszystko profesjonalnie, i legalnie. Takich jest wielu, jednak nie koniecznie potrzeba ich na tym forum.